Brakuje tobie elementarnej wiedzy z fizyki, nie zarobisz na nowe bezpieczniki
Coś tam wiem. Myślę tak:
P = U * I
Źródło prądu 380V, bezpiecznik 16A mamy: 16A * 380V = 6080 W
Przy prądzie spawania 300A mamy: spawarka 300A * 30V = 9000 W
Przy prądzie spawania 150A mamy: spawarka 150A *19V = 2850W
Czyli przy 150A prądzie spawania nie powinno wywalać bezpiecznika 16A na źródle prądu.
Na konstrukcji spawarek się nie znam, ale podstawą jest tu po prostu transformator.
I tak na początek.
Mylisz jednostki miar.
Nie źródło prądu 380V, tylko źródło napięcia.
Moc w obwodach indukcyjnych, a z takim obwodem mamy do czynienia, nie jest określana w watach tylko w woltoamperach VA.
Wzór, który podałeś dotyczy obwodów rezystancyjnych. Nie stosuje się go do obwodów pojemnościowych i indukcyjnych.
Polecam temat - moc czynna, bierna i pozorna.
Te 150A (prąd spawania) to prąd po stronie uzwojenia wtórnego.
Jaki prąd płynie po stronie uzwojenia pierwotnego? bo z danych, które podałeś nie da się tego obliczyć, a to natężenie prądu po pierwotnej stronie uzwojenia, będzie miało wpływ na wartość zabezpieczenia jakie należy zastosować.
Pozdrawiam Roland
Co elektroniką się już nie zajmuje
Nie wiele pamięta i
niespecjalnie, się tym przejmuje.